问题
问答题 简答题
暖规第八章监测与控制是否强制执行?自控未具体设计或没有自控说明是否应判违反强标?
答案
参考答案:
监控与控制一般由自控(电气)专业负责,暖通专业只提出控制要求和必要的控制参数,不作强制要求。没有自控说明的可以在优化意见中提出。
暖规第八章监测与控制是否强制执行?自控未具体设计或没有自控说明是否应判违反强标?
参考答案:
监控与控制一般由自控(电气)专业负责,暖通专业只提出控制要求和必要的控制参数,不作强制要求。没有自控说明的可以在优化意见中提出。