问题
问答题 简答题
2010版SATWE,转换层号填4,地下室层数填2,计算后输出转换层上下剪弯刚度比值,但按照10新高规附录E,转换层在地上2层,不是应按剪切刚度比计算吗?
答案
参考答案:
2010新版SATWE,转换层刚度方法判定,采用“转换层号减去嵌固端所在层号”,本模型嵌固端层号填的为1,这样程序认为转换在3层,所以采用了剪弯刚度算法。
2010版SATWE,转换层号填4,地下室层数填2,计算后输出转换层上下剪弯刚度比值,但按照10新高规附录E,转换层在地上2层,不是应按剪切刚度比计算吗?
参考答案:
2010新版SATWE,转换层刚度方法判定,采用“转换层号减去嵌固端所在层号”,本模型嵌固端层号填的为1,这样程序认为转换在3层,所以采用了剪弯刚度算法。