问题
问答题 计算题
一台1.2MPa的热水锅炉,取其交换器生产的软化水100mL测定硬度,消耗0.04ml/2EDTA1.50mL,求此水样的硬度,并判断此软化水是否合格,为什么?
答案
参考答案:
YD=CV/Vs
=0.04×1.50/100×1000
=0.60(mmol/L)
此水样的硬度为0.60mmol/L。因为GB1576-2001中规定热水锅炉给水硬度小于等于0.6mmol/L,所以此水是合格的软化水。