问题 问答题 计算题

一台热水锅炉在额定负荷下运行时的循环水量G=240t/h,来、回水温度t2=95℃、t1=70℃,求这台锅炉的额定供热量Q是多少?(t2=95℃时,h2=398kJ/kg;t1=70℃时,h1=293kJ/kg)

答案

参考答案:

Q=G(h2-h1

=240X103(398-293)/3600

=7000(kW)

=7MW

这台锅炉的额定供热量为7MW。