问题
单项选择题
某高层钢筋混凝土剪力墙结构,抗震等级为二级,其中某连梁截面尺寸bb×hb=160mm×900mm,连梁净跨Ln=900mm,采用C30混凝土,纵筋采用HRB400级、箍筋采用HPB300级钢筋(fyv=270N/mm2)。由地震作用产生的连梁剪力设计值Vb=160kN;由重力荷载代表值产生的连梁剪力设计值VGb很小,可略去不计。as=。
该连梁所需的抗剪箍筋配置Asv/s(mm2/mm),为下列何项时,才能满足要求且较为经济合理().
提示:连梁抗剪截面条件满足规程要求。
A.1.30
B.1.01
C.0.86
D.0.54
答案
参考答案:B
解析:
解答如下:
ln/hb=900/900=1.0<2.5
由《高层建筑混凝土结构技术规程》7.2.23条:
根据规程7.2.27条第2款,查规程表6.3.2-2,箍筋最小直径≥8mm,其最大间距s为:
s=min(hb/4,100)=min(900/4,100)=100mm
故最终取Asv/s≥1.006mm2/mm。
复核抗剪箍筋配置是否满足构造要求(最小配箍率要求)。