问题 单项选择题

某多层钢筋混凝土框架结构房屋,抗震等级二级,其中一根框架梁,跨长为6m(图),柱截面尺寸b×h=500mm×500mm,梁截面尺寸b×h=250mm×600mm,混凝土强度等级为C25,纵向钢筋为HRB400,箍筋为HPB300,计算取。作用于梁上的重力荷载代表值为43.4kN/m。在重力荷载和地震作用的基本组合下该框架梁上的弯矩设计值为:

A支座梁边弯矩:Mmax=200kN·m;-Mmax=-410kN·m

B支座梁边弯矩:Mmax=170kN·m;-Mmax=-360kN·m

跨中弯矩:Mmax=180kN·m

支座梁边最大剪力:Vmax=230kN

该框架梁加密区的箍筋配置Asv/s(mm2/mm),与下列何项数值最合适().

A.1.01

B.1.04

C.1.42

D.1.57

答案

参考答案:B

解析:

解答如下:

根据《混凝土结构设计规范》11.3.2条:

顺时针方向:

逆时针方向:,故取逆时针方向弯矩值计算

复核箍筋构造要求,框架梁,抗震二级,查规范表11.3.6-2,取箍筋直径d=8mm,其最大间距s=min(100,h/4)=min(100,500/4)=100mm,故为,则:

箍筋配置,应复核其配箍率是否满足最小配箍率要求,箍筋直径、间距是否满足构造要求。

单项选择题
单项选择题