问题
单项选择题
某办公楼底层局部承重横墙如图所示,刚性方案,墙体厚240mm,采用MU10烧结普通砖、M5混合砂浆。砌体施工质量控制等级为B级。
试问,外纵墙上截面为b×h=240mm×400mm的钢筋混凝土挑梁下砖砌体的局部受压承载力设计值(kN),与下列何项数值最为接近().
A.133
B.167
C.160
D.181
答案
参考答案:D
解析:
解答如下:
根据《砌体结构设计规范》7.4.4条,η=0.7;γ=1.5:
Al=1.2bhb=1.2×240×400=115200mm2
ηγfAl=0.7×1.5×1.5×115200=181.4kN