问题 单项选择题

某办公楼底层局部承重横墙如图所示,刚性方案,墙体厚240mm,采用MU10烧结普通砖、M5混合砂浆。砌体施工质量控制等级为B级。

试问,外纵墙上截面为b×h=240mm×400mm的钢筋混凝土挑梁下砖砌体的局部受压承载力设计值(kN),与下列何项数值最为接近().

A.133

B.167

C.160

D.181

答案

参考答案:D

解析:

解答如下:

根据《砌体结构设计规范》7.4.4条,η=0.7;γ=1.5:

Al=1.2bhb=1.2×240×400=115200mm2

ηγfAl=0.7×1.5×1.5×115200=181.4kN