某12层钢筋混凝土剪力墙结构底层双肢墙如图所示。该建筑物建于8度抗震设防区,抗震等级为二级。结构总高40.8m,底层层高4.5m,其他各层层高均为3.3m,门洞尺寸为1520mm×2400mm,采用C30混凝土,墙肢1正向地震作用的组合值为:M=200kN·m,V=350kN,N=2200kN(压力)。受力纵向钢筋、竖向及水平向分布筋均采用HRB335(),箍筋采用HPB300()。各墙肢轴压比均大于0.4。
墙肢2在T端约束边缘构件中,纵向钢筋配筋范围的面积最小值(×105mm2),与下列何项数值最为接近().
A.3.0
B.2.0
C.2.2
D.2.4
参考答案:A
解析:
解答如下:
墙肢2轴压比大于0.40,由高层规程7.2.14条,其应设为约束边缘构件。
墙肢2分为两条简单墙肢考虑,由《高层建筑混凝土结构技术规程》7.2.15条T形墙部位的翼柱沿翼缘、腹板方向的长度分别为:
hc1=max(bw+2bf,bw+2×300)
=max(200+2×200,200+2×300)=800mm
hc2=max(bf+bw,bf+300)=max(200+200,200+300)=500mm
翼缘墙肢端部应设置约束边缘构件,其长度lc。
lc=max(0.2hw,bw,400)
=max(0.2×1200,200,400)=400mm
暗柱长度hc:hc=max(bw,lc/2,400)=max(200,400/2,400)=400mm
翼墙内纵筋配筋范围的最小长度为:
l=hc1+2hc=800+2×400=1600mm>hw=1200mm
故取l=1200mm,A1=lbf=1200×200=2.4×105mm2
A=A1+300×200=2.4×105+0.6×105=3.0×105mm2
墙肢2的T端,其翼墙内纵筋配置范围最小长度l>1200mm,故实际取l=1200mm,同时,还应考虑翼柱的纵筋配置,见高层规程图7.2.15B所示。