单项选择题
某12层钢筋混凝土剪力墙结构底层双肢墙如图所示。该建筑物建于8度抗震设防区,抗震等级为二级。结构总高40.8m,底层层高4.5m,其他各层层高均为3.3m,门洞尺寸为1520mm×2400mm,采用C30混凝土,墙肢1正向地震作用的组合值为:M=200kN·m,V=350kN,N=2200kN(压力)。受力纵向钢筋、竖向及水平向分布筋均采用HRB335(),箍筋采用HPB300(
)。各墙肢轴压比均大于0.4。
已知墙肢1在正向地震作用组合内力作用下为大偏心受压,对称配筋,竖向分布筋采用,剪力墙竖向分布钢筋配筋率ρw=0.565%。试问,墙肢1受压区高度x(mm),与下列何项数值最为接近().
提示:剪力墙为矩形截面时,Nc=α1fcbwx。
A.706
B.893
C.928
D.686
答案
参考答案:A
解析:
解答如下:
底层墙肢1,其轴压比大于0.40,根据《高层建筑混凝土结构技术规程》7.2.14条,其墙肢端部应设约束边缘构件;查规程表7.2.15,抗震二级:
lc=max(0.20hw,bw,400)=max(0.20×1700,200,400)
=400mm
暗柱长度:hc=max(bw,lc/2,400)=max(200,400/2,400)=400mm
由规程7.2.8条,hw0=hw-as=1500mm
γREN=α1fcbx-(hw0-1.5x)bwfywρw