如图为某封闭式通廊的中间支架,支架底端与基础刚接,通廊和支架均采用钢结构,用Q235B钢,E43型焊条。支架柱肢的中心距为7.2m和4.2m,受风荷载方向的支架柱肢中心距7.2m,支架的交叉腹杆按单杆受拉考虑。设计使用年限为50年,结构安全等级为二级。
荷载标准值如下:
通廊垂直荷载F1:恒载,1100kN;活载,380kN
支架垂直荷载F2:恒载,440kN
通廊侧面的风荷载F3:风载,500kN
支架侧面的风荷载忽略不计。
已知支架受压柱肢的压力设计值N=2743kN,柱肢选用热轧H型钢,H394×398×11×18,A=18760mm2,ix=173mm,iy=100mm,柱肢视为桁架的弦杆,按轴心受压构件稳定性验算时,其构件上最大压应力(N/mm2),与下列何项数值最为接近().
A.163.1
B.179.2
C.194.7
D.214.3
参考答案:C
解析:
解答如下:
l0x=l0y=7m
热轧H型钢,b/h=398/394=1.01>0.8,查《钢结构设计规范》5.1.2-1,均属b类截面,故取,查规范附表C-2,取φy=0.751。