问题
单项选择题
某高层框架-剪力墙结构底层内柱如图所示,其横截面为600mm×1650mm,柱的混凝土强度等级为C60,相应于作用的标准组合时的柱轴力Fk=16000kN,弯矩Mk=200kN·m,柱网尺寸为7m×9.45m,采用平板式筏形基础,作用的标准组合下地基净反力为242kPa。基本组合由永久作用控制。筏板的混凝土强度等级为C30,筏板厚为1.2m,柱下局部板厚为1.8m。取as=50mm。
若筏板有效厚度h0=1.75m,试问,内柱下冲切临界截面上最大剪应力τmax(kPa),与下列何项数值最为接近().
提示:αs=0.445;Is=38.27m4。
A.545
B.736
C.650
D.702
答案
参考答案:B
解析:
解答如下:
根据《建筑地基基础设计规范》附录P规定:
内柱与弯矩作用方向一致的冲切临界截面的边长c1:
C1=hc+h0=1.65+1.75=3.4m
c2=bc+h0=0.6+1.75=2.35m
um=2(c1+c2)=2×(3.4+2.35)=11.5m;
由规范8.4.7条:
Fl=1.35×[Nk-Pk(hc+2h0)(bc+2h0)]
=1.35×[16000-242×(1.65+2×1.75)×(0.6+2×1.75)]=14702kN
由规范8.4.7条条文说明:Munb=1.35Mk=1.35×200=270kN·m
由规范式(8.4.7-1):
考核作用在冲切临界面重心上的不平衡弯矩产生的附加剪力,地基规范附录P规定了其计算参数的计算。