问题
问答题 简答题
怎样减少电压互感器(PT)二次回路压降误差?
答案
参考答案:
采用专用的计量回路,尽量缩短二次回路长度,加大导线截面,降低导线电阻,电压互感器出口最好直接接到电能表电压线圈,中间不要串有任何辅助开关接点,端子排和熔断器等,对35KV以上计量点,为保证安全,二次回路装有熔断器时,必须认真解决熔断器的选型问题。必要时可加装电压补偿器来提高计量准确性。
