问题 问答题 简答题

330MW机组一台开式泵检修,运行开式泵突然跳闸,如何处理?

答案

参考答案:

1.立即抢合一次跳闸开式泵,如果抢合成功,保持运行,查明跳闸原因。

2.如果抢合不成功,立即开启开式水泵旁路电动门,向发电机空冷器、大机、小机冷油器提供冷却水,并增启一台循环水泵,提高循环水压力,监盘人员注意监视发电机线圈温度,快速降负荷。防止发电机线圈温度超限。

3.联系相关检修人员查明开式泵跳闸原因,并督促检修人员,尽快恢复检修的开式泵运行。

多项选择题
单项选择题