如何选定变压器绕组所用导线电流密度?
答案
参考答案:
绕组导线的电流密度,主要取决于负载损耗、绕组温升和变压器二次侧突然短路时的动、热稳定。一般铝导线电流密度取2.3A/mm2及以下,铜导线的电流密度取4.5A/mm及以下(低损耗变压器导线的电流密度可适当降低)。
如何选定变压器绕组所用导线电流密度?
参考答案:
绕组导线的电流密度,主要取决于负载损耗、绕组温升和变压器二次侧突然短路时的动、热稳定。一般铝导线电流密度取2.3A/mm2及以下,铜导线的电流密度取4.5A/mm及以下(低损耗变压器导线的电流密度可适当降低)。