何谓全部停电工作?
参考答案:
系指室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内),并且通至邻接高压室的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)。
其他信息与已审计财务报表中的信息存在重大不一致中的“不一致”通常包括()
A、其他信息中的项目与已审计财务报表相关项目的编制基础不一致
B、其他信息中与已审计财务报表反映事项不相关的重要信息作出了不正确的表述或列报
C、其他信息中对数据影响的解释与已审计财务报表相关数据不一致
D、其他信息中的数据和文字表述与已审计财务报表相关信息不一致
电力系统短路容量为无限大容量,10kV电缆输电线路长度为10km,输电线路的每公里电抗值为0.081%,变压器的额定容量为1600kVA,变压器阻抗电压百分数为6,低压侧额定电压0.38kV,变压器低压侧出口处的三相短路电流为( )。
A.38.48kA
B.31.71kA
C.32.24kA
D.43.29kA