某实验楼,知Ps=80kW,cosα=0.6,UN=380V,供电形式为TN-C-S,距前方电源 150m,按发热选择其导线截面为BV-3×50+1×35穿钢管低压导线,环境温度为 25℃,要求校其电压损失是否满足要求。(Kx=0.8)

答案

参考答案:△U%=6.08%>5%,改选为BV-3×95+1×50。知识模块:35kV及以下导体、电缆及架空线路的设计