问题 问答题 简答题

空气预热器跳闸原因及处理是怎样?

答案

参考答案:

原因:

1)空预器机械部分卡涩,电机过负荷。

2)电气保护动作。

3)人员误动。

处理:

1)若备用电机联启成功,则继续运行;若联启不不成功应立即抢合备用电机一次,成功则继续运行。

2)若备用电机无法启动,运行电机跳闸前无超电流现象,应立即抢合跳闸电机一次,成功则继续运行。

3)若主、辅助电机均不能正常运行,空预器停转,关闭跳闸空预器进口烟气挡板,隔离一、二次风,降低锅炉负荷。

4)若短时间内不能消除故障,应停机处理。

5)烟温度上升至250℃时,立即手动MFT。

单项选择题
多项选择题