已知一单位10kV电源进线采用VV型电缆,已按发热及电压损失选出导线截面S= 150mm2,已知:三相短路电流稳态值为4.8kA,二次继电保护动作时间为0.6s,断路器跳闸时间为0.2s,要求校该电缆的热稳度性。(C=137A.S1/2/m2)
答案
参考答案:Smin=27.2mm2<150mm2满足校验要求。知识模块:35kV及以下导体、电缆及架空线路的设计
