问题
问答题
在某高层竖井内有一YJV型电缆给五~八层供电,知五~八层负荷量为Pjs=106kW,cosα=0.6,电源电压为380V/220V,三相四线制供电形式,t环=25℃。试按发热条件选电缆截面。
答案
参考答案:YJV-3×95+1×50mm23×70+1×50知识模块:35kV及以下导体、电缆及架空线路的设计
