问题 单项选择题

关于国家电网公司内控流程框架,下列说法正确的是()。

A、内控流程框架是实际业务类型的汇总,不反映流程衔接关系

B、公文办理流程各业务部门均应用,必须自行梳理

C、国家电网公司末端流程就是四级流程

D、内控流程框架是流程建设的基础,可以有效避免流程重复建设

E、内控流程框架由各级单位依据实际业务梳理

答案

参考答案:D

解析:依据:《国家电网公司内控流程规范(试行)》第十条公司内控流程归口管理部门应基于公司发展战略、组织架构和运行模式,厘清现有各专业、各层级之间的管理逻辑关系,明确公司内控流程四级框架及细化规则。(一)一级流程是依据业务价值链和管理职能,将公司运营管理体系分解为有机关联、相互作用的若干业务领域,主要反映公司整体管理逻辑和业务运作模式。(二)二级流程是按照一级流程的业务全生命周期和管理逻辑,细化分解为不同的业务阶段,主要界定不同专业领域和部门职责的关系。(三)三级流程是依据二级流程的业务活动逻辑关系细化分解为具体业务活动。(四)四级流程是依据三级流程的业务活动性质、先后秩序细化分解不同的工作环节第十一条总部各业务部门应基于业务形态,梳理本专业主要经营及管理活动,明确管理界面,构建本专业内控流程框架。

问答题

某工程项目业主与施工单位签订了施工合同。施工合同中规定,除空间钢桁架屋盖可分包给专业工程公司外,其他部分不得分包(除非业主同意)。本项目合同工期为22个月。

在工程开工前,施工单位在合同约定的日期内向工程师提交了施工总进度计划(如图8-1所示)和一份工程报告。

工程报告的主要内容如下。

1.鉴于本项目需要安装专业的进口设备,需要将设备安装工程分包给专业安装公司。

2.本项目两侧临街,且为繁华交通要道,故需在施工之前搭设遮盖式防护棚,以保证过往行人安全。此项费用未包含在投标报价中,业主应另行支付。

工程师对施工单位提交的施工进度计划和工程报告进行了审核。施工单位在按工程师确认的进度计划施工0.5个月后,因业主要求需要修改设计,致使K工作(混凝土工程)停工待图2.5个月。设计变更后,施工单位及时通过工程师向业主提出索赔申请,见表8-7。

表8-7

费用索赔申请表

序号内容数量费用计算备注
1新增混凝土工程量300m3300×200=60000(元)混凝土工程量单价200元/m3
2混凝土搅拌机闲置补偿60台班60×100=6000(元)台班费100元/台班
3人工窝工补偿1800工日1800×28=50400(元)工日费28元/工日

在施工过程中,部分施工机械由于运输原因未能按时进场,致使H工作的实际进度在第12月底时拖后1个月。

在F工作进行过程中,发生质量事故,工程师下令停工,组织召开现场会议,分析事故原因。该质量事故是由于施工单位施工工艺不符合施工规范要求所致。工程师责成施工单位返工,F工作的实际进度在第12月底时拖后1个月。

问题:

施工单位在索赔申请表中所列的内容和数量,经工程师审查后均属真实,但费用计算有不妥之处,请说明费用计算不妥的项目及理由。

单项选择题