问题
单项选择题
机房室外安装的安全防范监控系统设备应采取防雷电保护措施,电源线、信号线应采用屏蔽电缆,避雷装置和电缆屏蔽层应接地,且接地电阻不应大于()欧姆。
A.10
B.50
C.20
D.1
答案
参考答案:A
解析:
根据《建筑物防雷设计规范》GB50057和《建筑物电子信息系统防雷技术规范》
GB50343的有关规定,计算机机房应采用如下4种接地方式:交流工作接地时电阻不应大于4Ω,安全工作接地时电阻不应大于4Ω,直流工作接地时电阻不应大于1Ω,防雷接地时电阻不应大于10Ω。