问题 问答题 案例分析题

图1为一服装印染厂区的布置图(见下页图),图中给出了各厂房(仓库)的用途、耐火等级、层数和高度,请分析以下问题:

(1)确定各建筑物的火灾危险性。

(2)指出图中各建筑物之间的防火间距。

(3)指出图中各建筑物的防火分区的最大允许面积(不考虑假设自动灭火系统的情况)。

答案

参考答案:

(1)锅炉房为属于丁类火灾危险2项,印染厂干燥定型车间属于丙类火灾危险2项,服装加工车间属于丙类火灾危险2项,印染厂漂炼车间属于丁类火灾危险3项,布匹及成品仓库属于丙类火灾危险2项。

(2)本题中,服装加工车间、干燥定型车间、锅炉房、漂炼车间属于多层厂房,布匹及成品仓库属于高层仓库。因此,服装加工车间与干燥定型车间之间的防火间距为10m,布匹及成品仓库与干燥定型车间之间的防火间距为13m,锅炉房与干燥定型车间之间的防火间距为10m,漂炼车间与干燥定型车间之间的防火间距为10m,漂炼车间与锅炉房之间的防火间距为10m,漂炼车间与布匹及成品仓库之间的防火间距为13m。

(3)本题中,服装加工车间、干燥定型车间属于丙类多层厂房,耐火等级为二级,防火分区的最大允许面积为4000m2,锅炉房、漂炼车间属于丁类多层厂房,耐火等级为二级,防火分区的最大允许面积不限,布匹及成品仓库属于丙类(2项)高层仓库,耐火等级为二级,防火分区的最大允许面积为1000m2

问答题

(一)

某施工单位承接了农村公路的5×16m简支板桥施工项目,桥梁上部结构为先张法预应力空心板,下部结构为双柱式桥墩,基础为桩基础,桥面面层为5cm厚沥青混凝土,采用租赁摊铺机摊铺。

桥头附近为砂性黏土,地势平坦,施工单位拟在此布置预制梁场,所需普通工人主要在当地雇用。当桩基础施工完毕后按规定进行了完整性检测。

在施工中发生了如下事件:

事件一:施工单位购买了三套千斤顶,为使用方便,千斤顶、油泵随机组合起来张拉预应力钢绞线。由于工期紧,新设备购买后立即投入使用。

事件二:在桥面施工过程中,施工单位安装伸缩缝后即进行5cm厚沥青混凝土施工,要求摊铺机匀速行驶,技术员随时检查高程及摊铺厚度。

问题:

(一)

现场预制梁场布置一般应考虑哪些因素?