问题 单项选择题

安装在墙面或柱子上的信息插座底盒、多用户信息插座盒及集合点配线箱体的底部离地面的高度宜为()mm。

A.200

B.300

C.400

D.500

答案

参考答案:B

解析:根据《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2000第12.5.1条规定,工作区信息插座的安装宜符合下列规定: 1.安装在地面上的信息插座应采用防水和抗压的接线盒; 2.安装在墙面或柱子上的信息插座底部离地面的高度宜为300mm; 3.安装在墙面或柱子上的多用户信息插座模块,或集合点配线模块,底部离地面的高度宜为300mm。