某信息网络建设项目主要包括网络系统建设、综合布线、机房建设及系统集成等实施内容。建设单位甲经招标,选定承建单位乙承担该项目的总集成工作,单位丙承担该项目的监理工作。单位乙根据项目批复的可行性研究报告给出了实施设计方案。

事件1:单位乙确定了整个网络建设项目的实施设计方案交由单位丙审核。监理工程师在审核方案时发现以下疑点:

①综合布线的楼层配线间的湿度正常范围:20%~90%。

②传输视频信号的电缆一般选用100Ω同轴电缆。

③垂直干线子系统布线走线应选择干线线缆最短、最经济、最安全的路由。

④信息座与计算机设备的距离保持在8米范围内。

⑤综合布线系统的设备间地板承重压力不能低于500kg/m。

⑥机房场地的位置应该于海拔0-4570米的高度之间。

⑦机房内预留维护工作空间和设备有效散热空间,机柜的前后左右至少各留55cm以方便日后的维护和散热。

⑧机房火灾报警系统除了火灾探测器完成火灾的自动探测外,还需要手动报警按钮联动控制模块、声光报警、信号输入模块、总线隔离模块。

⑨网络通信中,如果要实现双向同时通信就必须要有两条数据传输线。

⑩网络中通常使用电路交换、报文交换和分组交换技术。

事件2:单位乙在网络系统建设中为了确保安装质量,在组织实施原定检测计划的基础上,又委托一家检测单位加强安装过程的检测。安装工程结束时,单位乙要求项目监理机构同意向单位甲索要其增加的检测费用,但被总监理工程师拒绝。

事件3:在建设过程中,由于单位甲的需求有较大的变更,单位乙在单位甲的要求下对设计方案做了重大修改,征得单位甲和单位丙同意并办理变更手续后,按照变更后的方案实施项目,完成了整个变更过程。

事件4:机房工程建设完成后,单位乙向单位丙提出验收申请,监理工程师在审核单位乙的验收材料时,发现建设文档不完整,要求单位乙将文档补齐后方可进行验收。单位乙解释道:"这是单位甲的要求,为了赶工期,需机房验收后马上进入网络系统安装调试阶段,缺少的文档在整体工程验收时补齐",监理工程师依然坚持自己的做法。

【问题1】指出在事件1中监理工程师存疑的各项中,哪些是正确的,哪些是错误的。

【问题2】事件2中总监理工程师的做法是否正确?为什么?

【问题3】事件3中,对项目设计变更的处理方法是否完整?如果完整,请说明理由;如果不完整,请补充。

【问题4】事件4中,监理工程师的做法是否正确?说明依据。

答案

参考答案:

【问题1】①错②错③对④错⑤对⑥对⑦错⑧对⑨错⑩对

【问题2】正确。理由:承建单位为了确保安装质量采取的技术措施所增加的费用应由承建单位承担。

【问题3】不完整。根据《国家电子政务工程建设项目管理暂行办法》(或发改委55号令),项目责任人还应向项目审批部门报告项目建设过程中的设计变更等情况。

【问题4】做法正确。依据《国家电子政务工程建设项目档案管理暂行办法》规定,电子政务项目文件材料的收集、整理、归档应与项目建设进程同步实施。单项工程验收时,应同步进行档案验收。

解析:

【问题1】本问题考查的是对综合布线、机房工程和网络通信方面的基础知识,是监理工作中经常遇到的问题,从以往的考试来看,每次基本上都有类似的题目,需要考生具备较为扎实的基本功和实际工作经验。

(1)错误。根据我国智能建筑设计标准规定,综合布线的楼层配线间的连续工作其湿度的正常范围为20%~80%。

(2)错误。由于视频信号的信息量大,频带宽,实时性强,因此视频信号传输的重点就是视频图像信号的传输。视频信号传输的介质主要是同轴电缆,如果距离过远可以采用光纤传输,还有双绞线传输方式。但是在使用同轴电缆方式的传输方式中,使用的是75Ω而不是100Ω同轴电缆。视频基带传输是最为传统的视频信号传输方式,对0~6MHz视频基带信号不作任何处理,通过同轴电缆(非平衡)直接传输模拟信号。

同轴电缆截面的圆心为导体,外用聚乙烯同心圆状绝缘体覆盖,再外面是金属编织物的屏蔽层,最外层为聚乙烯封皮。同轴电缆对外界电磁波和静电场具有屏蔽作用,导体截面积越大,传输损耗越小,可以将视频信号传送更长的距离。

缺点是传输距离短,300米以上时高频分量衰减较大,无法保证图像质量;一路视频信号需布一根电缆,传输控制信号需另外的电缆;布线量大、维护困难、可扩展性差,适合小系统。SYV-75-S的同轴电缆传输距离可以达到300米,SYV-75-7的同轴电缆传输距离可以达到400米,更远传输距离应用时需要采用视频放大器。

(3)正确。垂直干线子系统的结构是一个星型结构。垂直干线子系统负责把各个管理间的干线连接到设备间。确定从管理间到设备间的干线路由,应选择干线段最短、最安全和最经济的路由。通常选择在楼层电信间内设置电缆井。

(4)错误。信息座与计算机设备的距离保持在5米范围内。

(5)正确。设备间子系统是一个公用设备存放的场所,也是设备日常管理的地方,在设计设备间时应注意:设备间应设在位于干线综合体的中间位置;应可能靠近建筑物电缆引入区和网络接口。设备间应在服务电梯附近,便于装运笨重设备。

设备间子系统是一个集中化设备区,连接系统公共设备,如PBX、局域网(LAN)、主机、建筑自动化和保安系统,以及通过垂直干线子系统连接至管理子系统。

设备间子系统是大楼中数据、语音垂直主干线缆终接的场所;也是建筑群来的线缆进入建筑物终接的场所;更是各种数据语音主机设备及保护设施的安装场所。建议设备间子系统设在建筑物中部或在建筑物的一、二层,位置不应远离电梯,而且为以后的扩展留有余地,不建议在顶层或地下室。建议建筑群来的线缆进入建筑物时应有相应的过流、过压保护设施。

设备间子系统空间要按ANSI/TIA/EIA-569要求设计。设备间子系统空间用于安装电信设备、连接硬件、接头套管等。为接地和连接设施、保护装置提供控制环境;是系统进行管理、控制、维护的场所。设备间子系统所在的空间还有对门窗、天花板、电源、照明、接地的要求。

设备间内要注意:室内无尘土,通风良好,要有较好的照明亮度;要安装符合机房规范的消防系统;使用防火门,墙壁使用阻燃漆。防止可能的水害(如暴雨成灾、自来水管爆裂等)带来的灾害。防止易燃易爆物的接近和电磁场的干扰。设备间空间(从地面到天花板)应保持2.55m高度的无障碍空间,门高为2.1m,宽为90m,地板承重压力不能低于500kg/m。

因此,设备间设计时,必须把握下述要素:最低高度;房间大小;照明设施;地板负重;电气插座;配电中心;管道位置;楼内气温控制;门的大小、方向与位置;端接空间;接地要求;备用电源;保护设施;消防设施。

(6)正确。机房场地的位置应该于海拔0-4570m的高度之间。

(7)错误。为保证设备的有效散热空间,以及预留维护工作空间,机柜的前后左右至少各留75cm,建议为90cm,以方便日后的维护及散热。

(8)正确。回忆一下机房的具体情况就可以得出这样的说法是正确的结论。

(9)错误。全双工方式能够在同一个信道上的同一时刻,能够进行双向数据传送的通信。

(10)正确。网络中通常使用电路交换、报文交换和分组交换技术。

【问题2】承建单位在项目建设中为了提高质量、加快进度等所以采取的额外措施所需要的费用,当然要有乙方来承担;否则,承建单位就可以在项目中随意增加投入了。

【问题3】《国家电子政务工程建设项目管理暂行办法》第十五条规定:"项目建设单位应确定项目实施机构和项目责任人,并建立健全项目管理制度。项目责任人应向项目审批部门报告项目建设过程中的设计变更、建设进度、概算控制等情况。项目建设单位主管领导应对项目建设进度、质量、资金管理及运行管理等负总责。"

因此,事件3中,对项目设计变更的处理方法不完整。项目责任人还应向项目审批部门报告项目建设过程中的设计变更等情况。

【问题4】根据《国家电子政务工程建设项目档案管理暂行办法》第十一条规定:"电子政务项目文件材料的收集、整理、归档应与项目建设进程同步实施。实施机构在项目建设初期通过制定归档制度、业务规范、合同条款、开展培训、交底等方式,对文件的收集、整理、归档提出明确要求;在项目建设过程中,结合项目进程,对电子政务项目文件的收集、整理情况进行检查;单项工程验收、合同验收时,应同步进行档案验收。

因此,监理工程师在审核单位乙的验收材料时,发现建设文档不完整,要求单位乙将文档补齐后方可进行验收的做法是正确的。"