问题 问答题

阅读下列说明,回答问题1至问题3,将解答填入答题纸的对应栏内。【说明】为深化金融行业数据的应用,某证券公司启动了数据处理中心建设工作,主要实施内容包括数据中心机房建设、软硬件设备采购及集成、安全防护等。经过公开招标,A单位承担总集成工作,B单位承担监理工作。

事件1:机房建设过程中,B单位对管路暗敷工作进行了旁站。

事件2:A单位编制了数据处理系统实施方案后提交给B单位审核,B单位监理工程师认为实施方案中对数据采集、数据分析、数据处理需要重点说明。

事件3:A单位完成软硬件集成工作后,建设单位准备邀请第三方测试机构对系统进行全面测试。

【问题1】

请判断下列对管路暗敷的管材及其适用场合的说法是否正确,将√(对)或者×(错)符号填入答题纸对应栏内。

A.薄壁钢管不适合电磁干扰影响较大的场合

B.厚壁钢管耐腐蚀性好,因此在有腐蚀地段使用时,不必做防腐处理

C.PVC管屏蔽性差,因此不宜在电磁干扰强度大的地方使用

D.水泥管价格低,隔热性好,一般在智能化建筑引入处和跨距较大的地段使用

【问题2】

针对事件3,在组织进行第三方测试前,A单位应完成的两项主要工作是____和____。

答案

参考答案:

【问题1】错、错、对、错

【问题2】1.完成系统内部联调测试;

2.做好系统的文档整理。

解析:

本题考查数据中心建设监理相关理论和实践。重点是侧重于数据中心机房隐蔽工程、数据处理和第三方检测监理的知识点。题目分析的步骤如下:

【问题1】要求考生具有相当丰富的机房建设经验,对管路暗敷使用的管材和适用场合要熟知,了解钢管、PVC管、水泥管等不同管材的优缺点。具体见下表。对照该表,可以得出正确的选项只有C。

【问题2】第三方检测属于验收前的验证性测试,这种检测是对系统整体功能、性能、文档等全方位的测试,因此前提条件必须充分。只有保证系统已完成合同规定的建设任务,且集成单位完成了系统联调测试和文档准备工作,监理单位审查通过后,方可提交第三方进行检测。

单项选择题