建筑髙度不超过100m的一类高层建筑的()部位应设置火灾自动报警系统。
A.商住楼的住宅部分
B.游泳池、溜冰场
C.展览楼的展览厅
D.可燃物品库房
E.档案楼的档案库
参考答案:C, D, E
解析:
本题考查的是火灾自动报警系统设置。建筑高度超过100m的高层建筑,除游泳池、溜冰场、卫生间外,均应设火灾自动报警系统。除住宅、商住楼的住宅部分、游泳池、溜冰场外,建筑高度不超过100m的一类高层建筑的下列部位应设置火灾自动报警系统:
(1)医院病房楼的病房、贵重医疗设备室、病历档案室、药品库。
(2)高级旅馆的客房和公共活动用房。
(3)商业楼、商住楼的营业厅,展览楼的展览厅。
(4)电信楼、邮政楼的重要机房和重要房间。
(5)财贸金融楼的办公室、营业厅、票证库。
(6)广播电视楼的演播室、播音室、录音室、节目播出技术用房、道具布景。
(7)电力调度楼、防灾指挥调度楼等的微波机房、计算机房、控制机房、动力机房。
(8)图书馆的阅览室、办公室、书库。
(9)档案楼的档案库、阅览室、办公室。
(10)办公楼的办公室、会议室、档案室。
(11)走道、门厅、可燃物品库房、空调机房、配电室、自备发电机房。
(12)净高超过2.60m且可燃物较多的技术夹层。
(13)贵重设备间和火灾危险性较大的房间。
(14)经常有人停留或可燃物较多的地下室。
(15)电子计算机房的主机房、控制室、纸库、磁带库。故本题答案选CDE。