问题 问答题 案例分析题

【背景材料】某市高新技术开发区有2幢科研楼和1幢综合楼,其设计方案对比项目如下。

A楼方案:结构方案为大柱网框架轻墙体系,采用预应力大跨度叠合楼板,墙体材料采用多孔砖及移动式可拆装式分室隔墙,窗户采用单框双玻璃钢塑窗,面积利用系数为0.93,单方造价为1438元/m2

B楼方案:结构方案同A方案,墙体采用内浇外砌,窗户采用单框双玻璃空腹钢窗,面积利用系数为0.87,单方造价为1108元/m2

C楼方案:结构方案采用砖混结构体系,采用多孔预应力板,墙体材料采用标准普通砖,窗户采用单玻璃空腹钢窗,面积利用系数为0.79,单方造价为1082元/m2

方案各功能的权重及各方案的功能得分见表4-27。

试应用价值工程方法选择最优设计方案。

答案

参考答案:

分别计算各方案的功能指数、成本指数和价值指数,并根据价值指数选择最优方案。

(1)计算各方案的功能指数,见表4-29。

注:表中各方案功能加权得分之和为9.05+8.75+7.45=25.25。

(2)计算各方案的成本指数,见表4-30。

(3)计算各方案的价值指数,见表4-31。

由表4-31的计算结果可知,B方案的价值指数最高,为最优方案。

选择题