问题 实验题

如图甲是小刚同学为学校办公楼中央空调设计的自动控制装置,R是热敏电阻,其阻值随温度变化关系如下表格所示.已知电阻R0为50Ω,左边控制电路电源电压为6V恒定不变.电流表0~30mA量程接入电路.当控制电路的电流大于或等于12mA时,右边空调电路启动并开始工作.

(1)写出热敏电阻R随温度t变化的关系式 _________

(2)如果在电路中再串联一个30 Ω的电阻,那么,空调的启动温度是 _________ ; 

 (3)为了给空调设定不同的启动温度,请你提出一种可行的、调节方便的措施;并说明启动温度调大调小的方法. _________

答案

(1)R=600Ω﹣6Ω×t

(2)20℃

(3)由第二问可知串联一个电阻就可以改变空调的启动温度,所以如果在电路中串联一个滑动变阻器,连入电阻变大启动温度变高;连入电阻变小,启动温度变低.