330MW机组电动给水泵联锁跳闸的条件?

答案

参考答案:

1、除氧器水位低Ⅲ<700mm(变送器1或变送器2与电接点)。

2、电泵润滑油压低低≤0.08Mpa。

3、电泵运行时,启动给水泵再循环调节门关闭(开度<5%)且电动启动给水泵入口流量小于130T/H,延时15S。

4、电泵前置泵传动端径向轴承温度≥80℃。

5、电泵前置泵自由端径向轴承温度≥80℃。

6、电泵电机前置泵端轴承温度≥85℃。

7、电泵电机偶合器端轴承温度≥85℃。

8、电动给水泵耦合器轴承1/2/3/4/5/6温度≥95℃。

9、电动给水泵传动端径向轴承温度≥90℃。

10、电动给水泵自由端径向轴承温度≥90℃。

11、电动给水泵推力轴承(内侧)温度≥90℃。

12、电动给水泵推力轴承(外侧)温度≥90℃。

13、电泵工作油冷油器进油/出油温度≥130℃≥85℃。

14、电泵润滑油冷油器进油/出油温度≥70℃≥60℃。

15、电动给水泵电机A/C相绕组温度1/2≥120℃。