问题
问答题 简答题
消防监督员对某商场消防控制室进行消防监督检查时,通过火灾报警控制器的联动控制远程对消防水泵进行启动检查,当启动指令发出后,未见消防水泵启动信号反馈。问题:请分析该消防水泵可能出现的原因。
答案
参考答案:
该消防水泵可能出现的原因:
①消防水泵出现故障;
②模块或线路故障导致;
③消防水泵启动控制按钮处于"手动"状态;
④消防水泵的主电源关闭。
