问题 问答题 计算题

已知1151DP4变送器量程为0~2540mmH2O,若将量程调整为-1905~-635mmH2O。试求零点负迁移量为多少及调整后量程为多少?

答案

参考答案:

调整前后零点差即为零点迁移量:-1950-0=-1950()mmH2。(负迁移)

调整后量程范围变为:(-635)-(-1950)=1270()mmH2