问题 单项选择题 案例分析题

一条35kV线路,长度为25km,线路电抗为0.4Ω/km,最大负荷电流为300A,要求计算线路电抗的标幺值(S=100MV·A)。已知系统最大方式和最小方式下的综合电抗标幺值为0.15和0.2,计算短路电流和电流互感器变比,并计算无时限电流速断保护和过电流保护的定值与灵敏系数。

取可靠系数为1.2,返回系数为0.85分别计算过流保护和无时限电流速断保护的二次动作电流为()。

A.4.5A和31A

B.5.3A和31A

C.5.3A和26.6A

D.4.5A和26.6A

答案

参考答案:C