问题 问答题 案例分析题

一超市,知该商场总面积为800m2,距前方电源0.3km,电源进线采用三相四线制,380V/220V供电电源,用BV穿钢管作为电源进线,要求:

(1)按单位瓦特法统计该超市总负荷量(600W/m2)(2)若对该超市进行单独无功补偿将其自然功率因数cosα=0.5提高为0.9需多大Q?(3)为该商场选择电源进线截面。

答案

参考答案:

(1)Pjs=48kW

(2)Q=59.9kvar(3)Ijs=81.05ABV一3×70