问题
问答题 案例分析题
某实验楼,知P=80kW,cosα=0.6,Un=380V,供电形式为TN-C-S,距前方电源150m,按发热选择其导线截面为BV-3×50+1×35穿钢管低压导线,环境温度为25℃,要求校其电压损失是否满足要求。(Kn=0.8)
答案
参考答案:
△U%=6.08%>5%,改选为BV一3×95+1×50。
某实验楼,知P=80kW,cosα=0.6,Un=380V,供电形式为TN-C-S,距前方电源150m,按发热选择其导线截面为BV-3×50+1×35穿钢管低压导线,环境温度为25℃,要求校其电压损失是否满足要求。(Kn=0.8)
参考答案:
△U%=6.08%>5%,改选为BV一3×95+1×50。