某小型医院,总面积为4km,距前方电源0.2km,采用VV引入电源,电源电压为380V/220V,电源进线为三相四线制供电形式,cosα=0.8,。要求:
(1)按单位瓦特法统计该医院负荷量。(50W/m)(2)选择医院总电源进线导线截面。
答案
参考答案:
(1)Pjs=200kW
(2)VV一3×240+1×150
