问题
问答题 简答题
减温水“自动”调节系统切除的条件有哪些?
答案
参考答案:
减温水“自动”调节系统切除的条件有:
(1)锅炉稳定运行时,过热汽温和再热汽温超出报警值;
(2)减温水调节门已全开而汽温仍继续升高,或减温水调节门已全关汽温仍继续下降;
(3)调节系统工作不稳定,减温水流量大幅度摆动,汽温出现周期性不衰减波动;
(4)锅炉运行不正常,过热汽温和再热汽温低于额定值;
(5)温度变送器故障;
(6)减温调节系统发生故障。