参考答案:

1)锅炉满水,汽包水位计指示均偏高,各记录、指示水位表中有一块超过+250mm时;

2)锅炉减水,汽包水位计指示均偏低,各记录指示水位表中有一块低于-200mm时;

3)锅炉所有水位计损坏,无法监视水位时;

4)过热蒸汽管道、再热蒸汽管道、主给水管道发生爆破时;

5)锅炉尾部发生再燃烧,排烟温度超过250℃时;

6)所有吸、送风机停止时;

7)再热蒸汽中断,使再热器干烧时;

8)锅炉压力升高到安全门动作压力,而所有安全门拒动,对空排汽门打不开时;

9)炉膛内或烟道内发生爆炸,使设备遭到严重损坏时;

10)锅炉灭火时;

11)炉管爆破不能维持汽包正常水位时;

12)锅炉房内发生火警,直接影响锅炉的安全运行时。