一后张法预应力混凝土拉杆,轴向拉力设计值N=750kN,轴向拉力标准值Ns=600kN;采用混凝土C 40(fc=19.5N/mm2,ftk=2.45N/mm2,Ec=3.25×104N/mm2);非预应力钢筋为
(As=314mm2,fy=310N/mm2,Es=2.0×105N/mm2),预应力钢筋束为
(Ap=1131mm2,fpy=580N/mm2,Es=1.8×105N/mm2),张拉控制应力σcon=595N/mm2,预应力总损失σl=170.8N/mm2(其中σl5=102N/mm2),构件预留孔道的面积为3620mm2,混凝土净面积Ac=35686mm2,要求:
(1)验算构件的承载力是否满足要求。
(2)按荷载短期效应组合验算使用阶段的抗裂度(一般要求不出现裂缝,混凝土拉应力限制系数αcr=0.5)。