阅读下列说明,回答问题1至问题3,将解答填入对应栏内。
为深化金融行业数据的应用,某证券公司肩动了数据处理中心建设工作,主要实施内容包括数据中心机房建设、软硬件设备采购及集成、安全防护等。经过公开招标,A单位承担总集成工作,B单位承担监理工作。
事件1:机房建设过程中,B单位对管路暗敷工作进行了旁站。
事件2:A单位编制了数据处理系统实施方案后提交给B单位审核,B单位监理工程师认为实施方案中对数据采集、数据分析、数据处理需要重点说明。
事件3:A单位完成软硬件集成工作后,建设单位准备邀请第三方测试机构对系统进行全面测试。
1.请判断下列对管路暗敷的管材及其适用场合的说法是否正确,将√(对)或者×(错)符号填入对应栏内。
- A.薄壁钢管不适合电磁干扰影响较大的场合
- B.厚壁钢管耐腐蚀性好,因此在有腐蚀地段使用时,不必做防腐处理
- C.PVC管屏蔽性差,因此不宜在电磁干扰强度大的地方使用
- D.水泥管价格低,隔热性好,一般在智能化建筑引入处和跨距较大的地段使用
针对事件2的描述,请将下列数据处理分类与数据处理工作内容项用线条连接对应。
参考答案:
数据采集:数据录入;
数据分析:数据分类、数据统计;
数据处理:数据清洗、数据迁移、数据转换。
解析:
要求考生对数据处理的环节比较熟悉,即从数据的采集、分析到处理需要考虑不同的工作内容,具体来说,采用手工录入、机器扫描、批量导入等方式完成数据采集,针对采集的数据进行分类、统计等数据分析工作,分析完成后进行数据清洗、查重、迁移、转换等数据处理工作,因此根据这个顺序可以得到正确的答案。