问题
判断题
母线差动保护低电压或负序及零序电压闭锁元件的整定,按躲过最低运行电压整定,在故障切除后能可靠返回,并保证对母线故障有足够的灵敏度,一般可整定为母线正常运行电压的60%~70%
答案
参考答案:对
解析:
题目来源:电力系统继电保护实用技术问答(第二章)
专业类型:继电保护
设备类型:母线
难度等级:C(一般)
电压等级:其他
知识点:整定
母线差动保护低电压或负序及零序电压闭锁元件的整定,按躲过最低运行电压整定,在故障切除后能可靠返回,并保证对母线故障有足够的灵敏度,一般可整定为母线正常运行电压的60%~70%
参考答案:对
解析:
题目来源:电力系统继电保护实用技术问答(第二章)
专业类型:继电保护
设备类型:母线
难度等级:C(一般)
电压等级:其他
知识点:整定