问题
判断题
接地距离保护的零序电流补偿系数K应按线路实测的正序阻抗Z1和零序阻抗Z0,用公式K=(Z0-Z1)/3Z1计算获得
答案
参考答案:对
解析:
题目来源:电力系统继电保护实用技术问答(第二章)
专业类型:继电保护
设备类型:公共部分
难度等级:C(一般)
电压等级:110kV及以上
知识点:整定
接地距离保护的零序电流补偿系数K应按线路实测的正序阻抗Z1和零序阻抗Z0,用公式K=(Z0-Z1)/3Z1计算获得
参考答案:对
解析:
题目来源:电力系统继电保护实用技术问答(第二章)
专业类型:继电保护
设备类型:公共部分
难度等级:C(一般)
电压等级:110kV及以上
知识点:整定