问题 问答题

阅读下列说明,回答问下列问题,将解答填入答题纸的对应栏内。

在机房和综合布线工程实施过程中,对隐蔽工程的监理非常重要,因为隐蔽工程一旦实施完成隐蔽后,再出现问题会耗费很大的工作量,同时会对已经完成的工程造成不良的影响。某承建单位在进行管内穿线作业时,制订了如下的操作规程;   

穿在管内绝缘导线的额定电压不应高于380V; 

管内穿线应该在建筑物的抹灰、装修以及地面工程结束前进行,在穿入导线前,应该将管子中的积水以及杂物清理干净; 

不同系统;不同电压、不同电流类别的线路不能穿进同一根管内,但是可以穿在线槽的同一个孔槽内;

管内导线的总截面积(不包括外层)不应该超过管子截面的40%;   

线管进入箱体,宜采用上进线或者设置防水弯以防箱体进水;   

使用的传输线路宜选择不同颜色的绝缘导线,以区分功能及正负极:   

导线穿入钢管前,在导线的出入口处装护线套保护导线。

指出该承建单位制订的操作规程中的不正确之处。

答案

参考答案:

共5处不正确之处。

规程1,额定电压不应该高于500V

规程2,管内穿线应该在建筑的抹灰、装修以及地面工程结束后进行

规程3,不同系统、不同电压、不同电流类别的线路不可以穿在线槽的同一个孔槽内

规程4,管内导线的总截面积(包括外护层)不应该超过管子截面的40%

规程5,线管进入箱体,宜采用下进线或者设置防水弯以防箱体进水

解析:

综合布线工程包括设备安装、布放线缆、缆线端接3个环节,综合布线的监理工作内容主要包括以下两方面:

(1)按照国家关于综合布线的相关施工标准的规定审查承建方人员施工是否规范:

(2)到场的设备、缆线等设备的数量、型号、规格是否与合同中的设备清单一致,产品的合格证、检验报告是否齐全。常见的施工规范包括:建筑与建筑群综合布线工程施工及验收规范,GB/T-50312-2000、商用建筑物布线标准EIA/TIA 568A、用户建筑通用布线标准ISO/IEC 11801 CLASS E DRAFT、民用建筑线缆标准 EIA/TIA586等。

填空题
选择题