当涌流中I2/I1或间断角太小难以区分励磁涌流和短路电流时,可以采用三相平方和的∑(I2*I2)/∑(I1*I1)措施来改善二次谐波或间断角制动变压器差动保护。
答案
参考答案:对
解析:
题目来源:《电气主设备继电保护原理与应用》:第二章
专业类型:继电保护
设备类型:变压器
难度等级:C(一般)
电压等级:其他
知识点:基础知识
当涌流中I2/I1或间断角太小难以区分励磁涌流和短路电流时,可以采用三相平方和的∑(I2*I2)/∑(I1*I1)措施来改善二次谐波或间断角制动变压器差动保护。
参考答案:对
解析:
题目来源:《电气主设备继电保护原理与应用》:第二章
专业类型:继电保护
设备类型:变压器
难度等级:C(一般)
电压等级:其他
知识点:基础知识