问题
问答题
防水混凝土的配合比设计应符合什么规定
答案
参考答案:防水混凝土的配合比设计应符合以下规定:
1)试配要求的抗渗水压值应比设计值提高0.2MPa;
2)水泥用量不得少于320kg/m3;掺有活性掺和料时,水泥用量不得少于280kg/m3;
3)砂率宜为35%~40%,泵送时可增至45%;
4)灰砂比宜为1:1.5~1:2.5;
5)水灰比不得大于0.55;
6)普通防水混凝土坍落度不宜大于50mm。防水混凝土采用预拌混凝土时,入泵坍落度宜控制在120±20mm,入泵前坍落度每小时损失值不应大于30mm,坍落度总损失值不应大于60mm;
7)掺加引气剂或引气型减水剂时,混凝土含气量应控制在3%~5%;
8)防水混凝土采用预拌混凝土时,缓凝时间宜为6~8h。