问题
问答题 简答题
1BSJ接点为何要带延时?
答案
参考答案:
只有当2HWJ失电后,接点断开,1BSJ失电,2TWJ得电接点闭合,确证低压开关已跳闸,利用1BSJ延时打开的接点接通“BZT出口”回路,使1ZJ带电,接点闭合,备变自投。
即满足母线失电后备变才能自投的条件,并只能动作自投一次。
1BSJ接点为何要带延时?
参考答案:
只有当2HWJ失电后,接点断开,1BSJ失电,2TWJ得电接点闭合,确证低压开关已跳闸,利用1BSJ延时打开的接点接通“BZT出口”回路,使1ZJ带电,接点闭合,备变自投。
即满足母线失电后备变才能自投的条件,并只能动作自投一次。