问题
问答题 简答题
电磁操作机构的断路器合闸后合闸接触器的触点打不开,应怎样判断,处理?
答案
参考答案:
断路器合闸后应检查直流电流表,如果直流电流表的指针不返回,说明合闸接触器的触点未打开。
此时,应立即切断断路器的合闸电源,否则合闸线圈会因较长时间流过大电流而烧毁。
电磁操作机构的断路器合闸后合闸接触器的触点打不开,应怎样判断,处理?
参考答案:
断路器合闸后应检查直流电流表,如果直流电流表的指针不返回,说明合闸接触器的触点未打开。
此时,应立即切断断路器的合闸电源,否则合闸线圈会因较长时间流过大电流而烧毁。