进行馈电开关过流整定计算时,两相短路电流不能满足要求,应采取什么有效措施?
答案
参考答案:
应采取下列措施:
a、加大干线或支线电缆截面;
b、减少电缆线路长度;
c、在线路上增设分级保护开关;
c、增大变压器容量。