问题
问答题 简答题
998m长的3×95平方毫米电缆发生纯单相接地故障,故障相对地电阻为160Ω,其中两相绝缘尚好,用回线法在首端测得结果如下:正接法M为1000,N为1900;反接法M为1000,N为526。问故障在什么位置?
答案
参考答案:
998m长的3×95平方毫米电缆发生纯单相接地故障,故障相对地电阻为160Ω,其中两相绝缘尚好,用回线法在首端测得结果如下:正接法M为1000,N为1900;反接法M为1000,N为526。问故障在什么位置?
参考答案: