问题 问答题 简答题

计算题:

已知某热水锅炉房,供暖面积为3万平方米,面积热指标为70W/㎡,该热水锅炉房供暖系统供;回水温度为95—70℃,锅炉房内部阻力为13m米水柱,用户系统的阻力为2米水柱,最远用户距锅炉房的距离为100m,每笔管道的压力损失为0.01m水柱,试计算该锅炉房循环水泵的流量;扬程。(12分)

3;如图所示热水采暖系统供水温度为110℃,回水温度为80℃,安装管道时的室外温度为—10℃,试计算A;B两固定支架之间的热伸长量。(5分)

答案

参考答案:

(1)G=0.86×30000×70/(95-70)=72.24t/h

(2)H=13+2+100×2×0.01=17m3;△L=0.012×(110+10)×50=120mm

单项选择题 共用题干题
单项选择题