问题 问答题 案例分析题

背景

经过合法的招投标某机场基建指挥部与某施工单位签订了工程承包合同,工程未进行投保。在工程施工过程中遭受到了50年不遇的暴风雨袭击,造成已安装在航站楼地下一层的配电柜被淹。该施工单位及时向监理工程师提出索赔要求,并附有关的索赔资料和证据,索赔报告的主要内容如下:

(1)遭遇暴风雨袭击是非施工单位造成的损失,故应由业主承担赔偿责任;

(2)部分电气柜因被水浸泡而损坏,需更换,造成367万元人民币的经济损失,应由业主承担;

(3)施工单位暂时搁置在地下的钢架及电机被水浸泡,需要修复,造成损失38万元;由于现场排水抢险,工程停工10天,造成工人窝工费3.2万元,均应由业主支付。

(4)因暴风雨抢险造成停工10天,要求工期顺延10天。

问题

(1)监理工程师接到索赔通知书后,应进行哪些工作?

(2)对施工单位提出的要求应如何处理?

答案

参考答案:

(1)监理工程师接到索赔通知书后,应进行以下工作:

先进行调查取证;审查索赔成立条件,以确定索赔是否成立;分清责任,认可合理索赔;与该施工单位协商,统一意见;签发索赔报告、处理意见,报业主核准。

(2)依据施工单位的索赔报告顺序。

1)经济损失应由业主与施工单位分别承担,工期延误应予签准顺延;

2)这367万元应由业主承担;

3)索赔不予认可,应由施工单位承担;

4)认可顺延合同工期10天。

解析:

因该暴风雨属不可抗力风险,不可抗力风险承担责任的原则:

(1)工程本身的损害由业主承担;

(2)人员伤亡由其所属单位负责,并承担相应费用;

(3)造成施工单位机械、设备的损坏及停工等损失,由施工单位承担;

(4)所需清理、修复工作的费用,由双方协商承担;

(5)工期给予顺延。

单项选择题
单项选择题